zhuiyi 2014-08-24 09:28:25 | 湖北省 其他專業 | 1423查看 2回答
廁所沉水彎怎樣計算(湖北08定額)
請問:1、廁所支管(大便器沉水彎通往主立管段的管)怎樣計算工程量?陽臺處的支管呢?(地漏通往主立管) 2、隨土建一起預埋的PC線管和磚墻開槽埋設的線管需要分開算量分別套子目嗎?具體都分別套哪個子目?麻煩老師詳細說下,萬分感謝!!(湖北定額)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、廁所支管(大便器沉水彎通往主立管段的管)怎樣計算工程量?陽臺處的支管呢?(地漏通往主立管)
這個對著系統圖及平面圖計算
2、根據所用材料套相應子目,隨土建一起預埋的PC線管和磚墻開槽埋設的線管需要分開算量,這2種線管都要套暗敷設,我用的是湖北2013安裝定額
2014-08-24 09:45:33
-
1、廁所支管(大便器沉水彎通往主立管段的管)工程量(除存水彎外)為“水平和垂直長度之和”。陽臺處的支管工程量=水平長度+垂直長度(地漏通往主立管)
2、隨土建一起預埋的PC線管和磚墻開槽埋設的線管不需要分開算量,均套“磚、混凝土結構 暗敷設阻燃塑料管”定額子目,但墻面開槽需要單獨計算并套價。
2014-08-24 09:43:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看