-
86****@qq.com 2012-03-19 10:29:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4921查看 4回答
梁生成側面鋼筋是怎么用?
梁生成側面鋼筋是怎么用?結構說明中所有的梁高大于450MM的梁,有側面鋼筋,我在生成側面鋼筋中輸入了鋼筋配置,勾選了整樓生成,再確定,計算后,沒有側面鋼筋的量,什么原因?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納部分設計人員在結構設計總說明中,對當前工程梁的側面縱筋列表進行說明,在標注注明了梁的腹板高度范圍及各種范圍的側面配筋情況。如圖1: 功能作用 可以根據所設置的條件快速布置梁的側面鋼筋并計算。 軟件操作 在梁圖層,運行“生成側面鋼筋”功能。 第一步,根據梁腹板高或是梁高來設置梁側面鋼筋;可以利用插入行添加側面鋼筋信息;高和寬的數值要求連續; 側面縱筋輸入時,如果未輸入G或者N,軟件自動默認為G; 第二步,支持整樓生成; 第三步,如在布置范圍內的梁已經配置側面鋼筋,可選擇是否進行覆蓋的操作; 第四步,輸入完成后,點擊“確定”; 第五步,在圖中選擇要生成側面鋼筋的梁,右鍵確定,即生成側面鋼筋成功 注意: 1、生成的側面鋼筋支持顯示鋼筋三維; 2、利用此功能默認是輸入原位標注側面鋼筋,遇支座斷開,若要修改做法,進入“計算設置”——“框架梁”,可以選擇其他做法。 注意: 1、如果梁未識別或被鎖定,則不生成側面鋼筋;未在定義范圍內的梁不生成。 2、有的梁集中標注上會標注好的,你在布置側面鋼筋的時候,就不要選擇覆蓋原鋼筋信息了 -------------- 你先檢查一下是不是梁都識別了。
2012-03-19 10:40:55
-
在原位標注對話框輸入
2012-03-19 10:36:51
-
建議手動復核鋼筋,應該是沒有定義上,導致最后沒有量,建議重新計算,希望能夠幫到您
2012-03-19 10:32:51
-
梁側筋不能自動生成,要在原位標注里輸入側筋信息。
2012-03-19 13:00:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看