zst1127 2014-08-23 10:40:50 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1165查看 3回答
地下室基礎梁布筋
地梁下部鋼筋標注:18B25 2/8/8(其中8B25地梁通長筋),那其余的鋼筋該如何標注; 還有一種下部鋼筋標注:10B25 3/7 地梁支座筋(其中7B25地梁通長筋),兩種該怎么布為好?“
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
原位標注的鋼筋根數(shù)是含集中標注的通長筋根數(shù)在內(nèi)的。
下部鋼筋標注的18B25,其中最下拍的8就是集中標注中的8根通長筋。
10B25 3/7也是同樣的道理,下排7根就是通長筋,上排的3根是支座筋。
2014-08-23 11:11:37
-
地梁下部鋼筋標注:18B25 2/8/8(其中8B25地梁通長筋),那其余的鋼筋該如何標注;還有一種下部鋼筋標注:10B25 3/7 地梁支座筋(其中7B25地梁通長筋),兩種該怎么布為好?“
你好:
1、對基礎梁進行原位標注即可。2、集中標注標注在屬性中。梁的標注要以原位標注優(yōu)先的原則來計算的。
2014-08-23 11:17:23
-
看來您對鋼筋構造有些陌生。我幫尼理一下?、框架梁的原位標注則表明梁的上部鋼筋(不含下部鋼筋)通過該支座的的綜合(包含集中標注的通常鋼筋和原位標注的鋼筋減去通常鋼筋);基礎梁正好與之相反;
您只要記住集中標注與原位標注不同,它的鋼筋是通常(全跨梁);原位標注鋼筋(包含通長筋)其支座負筋只限于支座左右,其長度第一排是凈跨長的1/3第二排凈跨長的1/4;第三排凈跨長的1/5;支座兩邊的鋼筋信息相同只標注一邊;
2014-08-23 14:08:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看