sofeiya 2014-08-23 09:34:10 | 河北省 安裝 | 2805查看 9回答
電力電纜延垂直井道敷設
電力電纜垂直井道敷設高度超過20m(或6層)套垂直井道項目是指超過20m或6層那部分,還是井道那一部分全套垂直井道敷設?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納井道部分全套
2014-08-23 10:15:35
-
電力電纜垂直井道敷設高度超過20m(或6層)套垂直井道項目不是指超過20m或6層那部分,應該是井道那一部分全套垂直井道敷設的。
2014-08-23 09:42:02
-
電力電纜垂直井道敷設高度超過20m(或6層)套垂直井道項目是指超過20m或6層那部分。
2014-08-23 09:35:36
-
電力電纜垂直井道敷設高度超過20m(或6層)套垂直井道項目是指超過20m或6層那部分,還是井道那一部分全套垂直井道敷設?
電纜垂直通道子目應針對的是水塔、塔樓、無板層的垂直通道等,其安裝方法與一般電纜的安裝有很大的差異,民用建筑很少有這種安裝方法,個別商務樓也有這種安裝方法的,故一般不得套用此子目。
電力電纜垂直井道敷設高度超過20m(或6層)套用一般電纜安裝子目及相對稱的高層增加費就可了!當然也要注意電纜應乘的系數了!(銅鋁電纜、四芯以上等的增加系數)
2014-08-23 10:12:45
-
1、電力及控制電纜電纜均區分一般及豎直通道敷設。豎直通道敷設指電纜沿豎直方向敷設高差大等于20m的情況。
2、不是指超過20m或6層那部分,是指電纜沿豎直方向敷設高差大等于20m這部分。是井道那一部分全套垂直井道敷設(如果垂直段后還有水平段的,長度也要計算到垂直段)
2014-08-23 09:53:33
-
電力電纜垂直井道敷設高度超過20m(或6層)套垂直井道項目是指超過20m或6層那部分,還是井道那一部分全套垂直井道敷設?
是指超過20m或6層那部分
2014-08-23 10:13:57
-
豎直通道是指沒樓層板的井狀通道,如電梯井。高層中的電纜井只是一種稱謂,他有樓板間隔不符合豎直通道的定義。
2014-08-23 12:07:37
-
電力電纜垂直井道敷設高度超過20m(或6層)套垂直井道項目是指井道那一部分全套垂直井道敷設.
2014-08-23 12:25:46
-
全部套井道的子目,因為“電力電纜垂直井道敷設高度超過20m(或6層)”這個只是一個條件,就是說什么情況下可以套用井道敷設的子目,只要井道高度超過6層或20米其中一個條件,就可以套用這個子目,繁殖不能套用。而不是像超高費那樣,20米以上才記取超高費。是一個分界值。
2014-08-23 13:35:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看