never 2014-08-22 14:32:28 | 陜西省 安裝 | 665查看 3回答
如圖所示防雷接地的問題???求解
如圖所示圖中的接地板如何計取,接地板是什么意思,◇40*4代表什么意思,距地高度這是否還要計算鍍鋅扁鋼?求詳細解釋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
所示圖中的接地板如何計取,接地板是什么意思,◇40*4代表什么意思,距地高度這是否還要計算鍍鋅扁鋼?
接地板的意思就是接地測試點的一塊鋼板,◇40*4代表什么意思表示是一塊方板,寬度為40MM,厚度4MM,L=180MM,距地高度是表示測試點位置,在0。5M處引出,以下不用再計算鍍鋅扁件了。
2014-08-22 22:45:47
-
如圖所示圖中的接地板如何計取,(按塊計取)接地板是什么意思,(接地電阻測試板)◇40*4代表什么意思,(長180*寬40*厚4mm的鋼板與防雷引下線焊接相連)距地高度這是否還要計算鍍鋅扁鋼?(不需要,指距室外地坪的高度)
2014-08-23 08:42:31
-
答:高度0.5米,從柱中引出,不用加扁鋼了。扁鋼40寬,厚度4mm,長度180mm。按測點算,(套)。
2014-08-22 20:53:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看