  • 定額計價模式下,收方是否要求按實收方?

    有些樁勘巖達到5.15m,要我認,我是后期接手,按設計勘巖為樁徑,最大也就1.5m的勘巖,但是施工方勘巖勘5,m,現在跟我扯這個,我就想確認一下,是否在定額計價模式或者跟定額計價清單計價沒有關系,凡事按設計施工,超深的自己兜著。還有溝槽,超深,基坑超深超寬,收方難道全部給他按實?我覺得那是扯淡。如何準確的表達給對方,很多內容不允許超設計施工?

    問題補充:有個勘巖頂標高,樁長9.75m,勘巖頂標高4.6m。施工方說前期沒地勘,所以才挖了那么深,我問了確實沒有地勘,而且有收方單,開挖深度4.6m,有我們單位工程師簽字,但沒有監理簽字,沒有審計簽字,只有他們施工單位和工程師的簽字的收方資料。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

           你說的有點亂但是大體明白一點你的意思。我可以這樣給你歸納一下:關于基槽超深的問題是否因為地質原因引起的,如果是此風險由建設單位承擔,如果設計深度的地質滿足要求那么超挖的由施工單位承擔;關于基槽超寬的問題應在施工方案中確定開挖邊線和開挖坡度,如果超過施工方案中的寬度或坡度系數變大,那是施工方管理問題由他們自行承擔,超寬的工程量不予計量;

           總結起來就是一個風險分擔問題,地質風險由建設單位承擔(設計深度的工程地質不能滿足地耐力要求;出現局部軟弱圖層、溶洞、古墓、防空洞等);管理風險由承包單位自行承擔,增加的費用建設單位不予認可。

          由此看來你的問題其實很簡單,設計勘巖深度是1.5m你只確認滿足設計要求即可,超過部分不予認可。

    2014-08-17 15:37:38 

  • 有些樁勘巖達到5.15m,要我認,我是后期接手,按設計勘巖為樁徑,最大也就1.5m的勘巖,但是施工方勘巖勘5,m,現在跟我扯這個,我就想確認一下,是否在定額計價模式或者跟定額計價清單計價沒有關系,凡事按設計施工,超深的自己兜著。還有溝槽,超深,基坑超深超寬,收方難道全部給他按實?我覺得那是扯淡。如何準確的表達給對方,很多內容不允許超設計施工?


    問題補充:

    有個勘巖頂標高,樁長9.75m,勘巖頂標高4.6m。施工方說前期沒地勘,所以才挖了那么深,我問了確實沒有地勘,而且有收方單,開挖深度4.6m,有我們單位工程師簽字,但沒有監理簽字,沒有審計簽字,只有他們施工單位和工程師的簽字的收方資料。

    收方的目的就是實事求是,否則大家聚一起收什么方。

    2014-08-17 21:06:50 

  • 我認為超挖的0.15米應該有現場簽證的。

    如果有現場簽證 沒有理由不給的 。

    2014-08-17 15:40:50 

  • 你說的數據到底是什么內容。無論是定額或清單,都是按實際完成的工程量計算,除非合同有約定是總價包干。

    2014-08-17 15:17:29 