wenlai 2014-08-14 20:33:33 | 四川省 安裝 | 3827查看 5回答
配電箱接地
配電箱包含接地,是指從配電箱到總等電位這段?如果不是,那是指的什么,PE線要當電纜計算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配電箱包含接地,是指從配電箱內PE端子與電纜PE線或箱外接地線的連接。PE線不能作為電纜計算。它是電纜線中的一根。
2014-08-15 15:45:24
-
配電箱包含接地,是指從配電箱到總等電位這段?
不是的。
如果不是,那是指的什么,PE線要當電纜計算?
是指配電箱箱體的接地,PE線要當電纜計算,套定額的時候注意單根電纜按規定基價乘以相應的系數0.67。
2014-08-15 15:37:25
-
配電箱包含接地,是指配電箱本體接地,不是指從配電箱到總等電位這段接地導線(母線)的敷設,接地導線(母線)要單獨按接地母線敷設計算套價。PE線要按接地導線計算套價不能按電纜。
以下定額供你參考
2014-08-14 21:08:15
-
接地導線(或電纜)與接地母線,是兩回事吧。PE的規格是電纜,應按電纜線套價。
2014-08-14 21:20:06
-
40*4鍍鋅扁鋼是接地母線,PE是接地線,計算PC40的管好YJV-1*35的電纜,
2014-08-15 07:30:09