-
造價機器 2014-08-12 19:28:52 | 山東省 安裝 | 1113查看 3回答
有關電氣和防雷的問題
1,每層各衛生間的等電位需要與引下線連接還是與最近的圈梁連接?其連接處是計算接地跨接線還是柱主筋與圈梁焊接處? 2,柱主筋與圈梁焊接處,此定額是否只適用于有均壓環的樓?其計算方式是否為引下線根數*均壓環層數? 3,利用基礎接地極是否套用{避雷網均壓環利用圈梁敷設}的定額 4,引下線與基礎接地極連接處是套用接地跨接線還是柱主筋與圈梁焊接處? 5,電纜的各種預留長度是否計算其波形彎度2.5%?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1,每層各衛生間的等電位需要與引下線連接,如果引下線與圈梁已連接,可與最近的圈梁連接,其連接處是柱主筋與圈梁筋焊接。
2,柱主筋做引下線或是基礎梁筋做接地的,要計算柱主筋與圈梁焊接。
3,基礎接地極不是套用{避雷網均壓環利用圈梁敷設}的定額,應是套基礎鋼筋焊接定額。
4,柱主筋與圈梁焊接,引下線與基礎接地極連接處應是套用接地跨接線。
5,一般情況下,電纜的各種預留長度是要計算其波形彎度2.5%的。
2014-08-13 08:10:33
-
你好:
1,每層各衛生間的等電位需要與引下線連接還是與最近的圈梁連接?等電位要與引下線連接,如果圈梁和引下線已連接可與圈梁連接。
其連接處是計算接地跨接線還是柱主筋與圈梁焊接處? 柱主筋與圈梁焊接。
2,柱主筋與圈梁焊接處,此定額是否只適用于有均壓環的樓?利用基礎梁筋做接地的,柱主筋做引下線的,也要計算柱主筋與圈梁焊接。
其計算方式是否為引下線根數*均壓環層數? 是引下線根數*均壓環的層數。
3,利用基礎接地極是否套用{避雷網均壓環利用圈梁敷設}的定額子母。
4,引下線與基礎接地極連接處是套用接地跨接線還是柱主筋與圈梁焊接處?柱主筋與圈梁焊接。
5,電纜的各種預留長度是否計算其波形彎度2.5%?都要計算其增加的波形彎度的2.5%。
2014-08-12 19:54:59
-
1,每層各衛生間的等電位需要與最近的圈梁連接,其連接處是計算接地跨接線焊接按處。
2,柱主筋與圈梁焊接處,此定額是適用于所有的樓層,其計算方式是按處計算的。
3,利用基礎接地極不是套用{避雷網均壓環利用圈梁敷設}的定額,而是套基礎鋼筋焊接定額。
4,引下線與基礎接地極連接處是套用接地跨接線。
5,電纜的各種預留長度是需要計算其波形彎度2.5%的。
2014-08-12 22:08:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看