鳳鳳 2014-08-04 15:55:17 | 重慶市 安裝 | 3886查看 1回答
鋼塑復合管,DN≤100時螺紋連接,DN>100時溝槽式連接;水表后給水管道采用PP-R給水管
引入管至入戶水表前采用鋼塑復合管,DN≤100時螺紋連接,DN>100時溝槽式連接;水表后給水管道采用PP-R給水管,熱熔連接。 1:請問這句話的意思是什么? 2:對應上面的話應該套用什么定額? 請高手詳細指點
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
引入管至入戶水表前采用鋼塑復合管,DN≤100時螺紋連接,DN>100時溝槽式連接;水表后給水管道采用PP-R給水管,熱熔連接。
1:這句話的意思是室外1.5米開始計算鋼塑復合管,DN≤100時螺紋連接,DN>100時溝槽式連接;計算至集中水表間,水表后開始計算PP-R給水管,熱熔連接至各個用戶。
2:對應上面的話鋼塑復合管,DN≤100時套襯塑管螺紋連接子目,DN>100時套襯塑管(鍍鋅管)溝槽式連接子目;水表后給水管道采用PP-R給水管,熱熔連接套塑料管熱熔連接定額子目。
2014-08-04 21:31:32
-
救急。。請具體指出這個應該套什么定額,重慶的。圖片上這個卡接、是那種連接方式啊?
室外埋地給水管采用鋼網增強復合塑料給水管,熱熔連接。室內生活給水管采用薄璧不銹鋼管,DN15~DN32mm采用雙卡壓式連接,DN40~DN200mm采用卡凸連接或溝槽連接。
-
室外給水襯塑鋼管DN200套用什么定額,溝槽連接。查了08定額最大管徑只有“室外管道 鋼塑給水管(螺紋連接) 公稱直徑(mm以內) 150”請教一下大于150的套用什么定額。
-
引入室內給水管道先到達屋頂消防水箱,管道是否采用消防補水管材質?
消防水箱與消防水池是否相同?消防水池補水管與消防水箱進水管是否一樣?或者消防水箱進水管就只采用普通給水管道材質(PSP鋼塑復合壓力管,雙熱熔連接,DN50)即可?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看