樂天 2014-08-03 21:03:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2786查看 1回答
柱子縱筋搭接區域箍筋根數,誰幫我解釋一下。謝謝
Ceil(2.3*49*12/min(5*12,100))+Ceil(1597/150)+1+max(Ceil(85-100)/500)+1,2)這個是軟件內的公式,軟件默認的計算搭接接頭數量是根據層高來的嗎?每層至少保證一個,超過鋼筋定尺長度就為2個,如果剛好是8m呢,那這層是幾個接頭呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件默認的計算搭接接頭數量是根據層高來的嗎?
答:這個不是根據層高來的,是更具一般鋼筋的定長尺寸來的,(定長多數均為9米長)
如果剛好是8m呢,那這層是幾個接頭呢?
答:你好,首先分析下從下一層伸如本層的露出長度為max(Hn/6,Hc, 500)+一個搭接長度,那么你要伸入到上一層就同樣是這樣的構造,如果像你所說的層高正好是8米,【列如:柱縱筋是直徑20的HRB335鋼筋,框架抗震等級是三級,混凝土等級是C30,柱子錯開搭接率一般為50%,那么,本層所露長度為8000/6+1.4*Lae=1.3+1.4*31*20/1000=2.2m長,然后加上層高8m,如果是一個搭接的話,就需要10.2m,但是市場多用為9m定長尺寸,所以需要2個搭接長度....】{依次類推,如果你是直螺紋連接的話,搭接長度雖然為0,但是還是需要2個接頭才能滿足}
2014-08-06 15:55:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看