小路虎 2014-08-02 09:54:33 | 遼寧省 安裝 | 2570查看 1回答
電纜頭預留問題
1、YJV-5*4小型號電纜進入控制箱內每側還用預留電纜頭1.5m么?如不需要預留,多大型號的不需要預留,多大的型號的需要預留? 2、YJV-5*4套項時,是否套電纜頭安裝制作,還是套壓銅端子?多大型號的電纜需要做電纜頭,多大型號的電纜需要做壓銅端子?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.在石家莊地區沒有預留過1.5m,但是五芯電纜需要乘以1.3的系數(人材機都乘以1.3的系數,也就是定額項)
2.只要是電纜就有電纜頭,一根電纜兩個頭,如果電纜較長每250m一個中間頭,大于等于16平方的電纜套用壓銅接線端子但也需要同時套用電纜頭的子目(五芯電纜的電纜頭的定額子目也要乘以1.3的系數,如果是銅芯的接頭還要再乘以1.2的系數)
2014-08-04 16:37:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看