caiyun 2014-07-31 08:29:49 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2399查看 2回答
當衛生間地面防水上翻
當衛生間地面和墻面同時存在防水時,且防水材料相同,那么地面上翿150是不是不記取問題補充:如果地面防水上翻還要計算,那么墻面的防水高度是不是就要扣減150的防水高度,否則防水不是重復了,墻面的厚度變厚了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果地面防水上翻還要計算,那么墻面的防水高度是不是就要扣減150的防水高度,否則防水不是重復了,墻面的厚度變厚了
你的理解正確
2014-07-31 09:14:01
-
當衛生間地面和墻面同時存在防水時,且防水材料相同,那么地面上翿150是不是不記取
你好:
1、計算。上翻高度500以下,工程量合并到地面防水中。2014-07-31 08:31:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看