Thumoris 2014-07-30 23:01:54 | 遼寧省 安裝 | 3922查看 4回答
北京2012定額中:低壓交流異步電動機調試定額什么情況下用?
北京2012定額中:低壓交流異步電動機調試定額什么情況下用?水泵的電機可以套用這個定額嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
北京2012定額中:低壓交流異步電動機調試定額什么情況下用?
答:只要符合低壓(1000V以內)、交流(三相交流)、異步電動機這三個條件,并做完調試的,即可計算。(注:單相交流電動機不需要調試,不可以計算調試費。)
水泵的電機可以套用這個定額嗎?
答:可以,建筑工程所涉及的電動機大多數都是低壓交流異步電動機。(電梯除外)
2014-07-31 09:03:53
-
低壓交流異步電動機調試定額在安裝電機、試運轉、調試的情況下用。水泵的電機可以套用這個定額。
2014-07-31 07:24:18
-
北京2012定額中:低壓交流異步電動機調試定額什么情況下用?水泵的電機可以套用這個定額嗎?
16KW以上的低壓交流異步電動機都可以套用,水泵的電機功率達到了就可以,因為16KW以上的低壓交流異步電動機不能用開關直起,必須通過磁起來協助起動。幫需要花費調試費用。
2014-07-31 08:09:19
-
可以用啊,只要用到了低壓電動機都是要進行調試的
2014-07-31 08:19:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看