楓葉 2014-07-29 08:24:17 | 江蘇省 土建 | 1044查看 3回答
箍筋加密區
框架梁箍筋的加密區長度和非加密區長度,怎么計算的,有人說,加密區長度等于1.5倍的梁高,對不對??這個加密區長度等于1.5倍的梁高是指兩端的加密區的長度??,還是指一端加密區的長度??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
見11G101-1第85頁
2014-07-29 08:35:53
-
框架梁箍筋的加密區長度等于1.5倍的梁高,是對的,
這個加密區長度等于1.5倍的梁高是指一端加密區的長度
2014-07-29 09:22:47
-
正常梁加密長度單邊1.5倍的梁高和500取大值
2014-07-29 09:35:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看