  • 止水鋼板的計算

    地下室有2層,地下室外墻的止水鋼板計算,外墻與基礎底板交接的位置肯定是有做止水鋼板,那負二層的頂板和負一層的頂板跟外墻交接的位置要不要計算止水鋼板,按道理肯定是要做的,主要是沒有實際見到,請幫忙解答謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    地下室有2層,地下室外墻的止水鋼板計算,外墻與基礎底板交接的位置肯定是有做止水鋼板,那負二層的頂板和負一層的頂板跟外墻交接的位置要不要計算止水鋼板,按道理肯定是要做的,主要是沒有實際見到,請幫忙解答謝謝

    【您好。負二層的頂板和負一層的頂板跟外墻交接的位置不需要計算止水帶。。一般不需要設置。。通常是在最下邊一層周圈考慮設置。。

     

    (在箱型基礎或地下室,底板和外墻板的混凝土是分開澆搗的,下次再澆搗墻板混凝土時,就有一條施工縫,當這條縫的位置在地下水位線以下時,就容易產生滲水。)

    基礎底

     

    2014-07-28 14:22:21 

  • 地下室外墻的止水鋼板計算,外墻與基礎底板交接的位置肯定是有做止水鋼板,那負二層的頂板和負一層的頂板跟外墻交接的位置不要計算止水鋼板.