金陵雨 2014-07-28 12:12:44 | 江蘇省 其他專業 | 2574查看 1回答
斷接卡子問題,求大神幫忙,急
如圖,1、四角的外墻引下線在室外地面上0.5m處設測試卡子,這四個測試卡子是不是套斷接卡子定額?要不要再套一個接線箱定額? 2、斷接卡子通常在明敷的引下線才設置,這里是利用柱內的鋼筋,為什么要設置斷接卡子呢? 3、另一張圖中的100*100*10的預埋鋼板也是在0.5M處,這里的預埋鋼板跟斷接卡子一個意思嗎?如果不一樣,同在0.5處設置,會不會沖突?而且這個預埋鋼板是不是每個引下線的柱子都需要設置,而不像斷接卡子那樣只有四個角的柱子才設置?求老師們幫忙回答一下~~~感激不盡
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、四角的外墻引下線在室外地面上0.5m處設測試卡子,這四個測試卡子是不是套斷接卡子定額?(測試卡子=斷接卡子)要不要再套一個接線箱定額?(一般子目內已含,看一下定額子目,沒有時再套一個接線箱) 2、斷接卡子通常在明敷的引下線才設置,這里是利用柱內的鋼筋,為什么要設置斷接卡子呢?(為了測試引下線的焊接效果,如果電阻達不到設計要求時,必須再補打接地極)3、另一張圖中的100*100*10的預埋鋼板也是在0.5M處,這里的預埋鋼板跟斷接卡子一個意思嗎?(預埋鋼板不是斷接卡子,是備用的,供接地母線的焊接點)如果不一樣,同在0.5處設置,會不會沖突?(不沖突,作用不一樣)而且這個預埋鋼板是不是每個引下線的柱子都需要設置,而不像斷接卡子那樣只有四個角的柱子才設置?(預埋鋼板、斷接卡子按設計說明做,不一定是每個引下線處都有。)