罡 2014-07-21 02:35:19 | 湖北省 安裝 | 1602查看 3回答
屋面防雷問題
一個廠房利用鋼結構的屋面彩鋼板作為接閃器的防雷接閃器如何計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一個廠房利用鋼結構的屋面彩鋼板作為接閃器的防雷接閃器如何計算?此部分不另套子目計算,與屋面彩鋼板連接的引下線到接地需要計算長度,套引下線子目。有主材的另計主材費。
2014-07-21 06:30:07
-
一個廠房利用鋼結構的屋面彩鋼板作為接閃器的防雷接閃器如何計算?
和屋面連接的地方做跨接地線,屋面不在記取費用。
2014-07-21 08:08:42
-
接閃器不計,計設計要求的利用鋼柱引下的柱高至獨基底,以高度計套利用構架引下子目。一般的設計不要求彩板與梁檁跨接,所以不計。接地極按設計要求計。
2014-07-21 09:20:42