貓兒 2014-03-29 14:11:37 | 湖北省 安裝 | 868查看 1回答
關于金屬屋面的防雷問題
利用建筑物鋼柱做引下線,引下線上端用φ10鍍鋅圓鋼焊接引出并與金屬屋面焊接。這要引出多長,這個工程量是不是算在引下線里面,還是引下線工程量就直接按屋頂標高套利用金屬構件引下就可以了。另外屋頂的防雷還需要算什么內容,如屋頂彩鋼板防雷接地?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納利用建筑物鋼柱做引下線,引下線上端用φ10鍍鋅圓鋼焊接引出并與金屬屋面焊接。這要引出一般情況下 是高出屋面 150-200的高度即可,這個工程量是 是引下線工程量就直接 按屋頂標高套利用金屬構件引下就可以了。
2014-03-29 14:18:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看