-
平靜 2014-07-17 08:44:25 | 山西省 安裝 | 3532查看 8回答
排水立支管穿越樓層處設不設阻火圈
None
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
排水立支管穿越樓層處設不設阻火圈?(沒有規范要求支管設阻火圈;高層、塑料、排水、立管四個條件必須同時具備,才能計算阻火圈,缺一不可)
2014-07-17 09:39:03
-
阻火圈:它的作用是防止火災蔓延(從這一層到上一層,或這個防火區到另一個防火區。)在著火時,起到封閉排水管的作用。在排水支管上,連接的都是衛生器具,有水封,可以起到防止火災蔓延的作用,所以,支管不設防火圈。
2014-07-18 09:43:49
-
排水立支管穿越樓層處一般是不設阻火圈的。
2014-07-17 08:47:19
-
塑料排水立管按規范需要設阻火圈。
2014-07-17 08:49:31
-
排水立支管穿越樓層處設不設阻火圈
回復;1,按設計要求處理;一般不設阻火圈;
2, 高層建筑中采用塑料排水管的,立管穿越樓層處要設阻火圈。支管不設
2014-07-17 08:55:38
-
看圖紙,圖紙上如果有,就設
2014-07-17 09:24:45
-
答:依據建筑圖集10S406,關于阻火圈的設置:1、塑料排水管道穿越樓層、防火墻、管井時,應根據建筑物性質、管徑,管道設置條件以及管道穿越部位防火等級要求設置阻火圈,2、高層建筑的塑料排水管道,當管徑大于等于110mm時,在下列部位應設置阻火圈:一、明敷立管穿越樓層的貫穿部位;二、橫管穿越防火分區隔墻和防火墻的兩側,三、橫管穿越管道井井壁或維護墻體的貫穿部位外側。管道阻火圈的耐火極限不應小于貫穿部位建筑構件的耐火極限。
2014-07-17 11:20:47
-
按規范,高層或超高層 塑料管穿越樓板都要設置阻火圈,但我們還是要按設計說明或圖紙來做,設計有要求才做。
2014-07-17 11:42:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看