WOXUYAOHAOHAONULI 2019-11-29 18:55:14 | 山西省 安裝 | 5971查看 3回答
室內雨水管穿樓板需要穿套管么?還是穿阻火圈?
設計說明“排水管穿樓板設阻火圈”,那 室內雨水管穿樓板是設阻火圈還是套管?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
可用阻火圈,不需要套管
2019-11-29 19:03:43
-
塑料雨水管,也要按設計要求設置阻火圈。象塑料排水管一樣。
2019-11-29 20:50:23
-
如果雨水管穿的是空調板,那阻火圈和套管都不用設
2019-11-30 15:15:26