綠色 2014-07-07 10:33:44 | 北京市 安裝 | 34476查看 1回答
尾纖、光纖跳線、藕合器怎么計算工程量
1.尾纖、光纖跳線、藕合器的工程量怎么計算?2.比如:系統圖中是9*(12芯多模光纖+12芯單模光纖),需要多少尾纖、光纖跳線和藕合器?3.尾纖套什么清單項?4.編制清單時是否需要熔纖單獨列項?5.光纖鏈路系統測試是按什么計算的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1,光纜需要經過接續、做頭才可以使用。由于光纖是由一些玻璃纖維制成,因此較容易折斷。因此光纖終端盒的主要目的是保護光纖兩端的接頭,并把裸纖進行接續。
至于怎么算數量,比方兩個位置之間敷設了一根8芯光纜。那么這根光纜的兩端需要各配一個光纖終端盒。光纖終端盒可以選擇機架式安裝和壁掛式安裝,可根據安裝位置進行選擇。一般機架式的都是安裝在標準的19英寸標準機柜內的。尾纖是用來作光纖接續的。一般是一端有光纖接頭,一端沒有接頭,通常我們會把一根光纖跳接一剪二,作為二根尾纖使用。所以一根8芯光纜需要16根尾纖或8根光纖跳線。尾纖的接頭應該與耦合器相匹配。比如ST的尾纖,就需要配ST的耦合器。耦合器是用來對接光纖的,一般一端接已經熔接尾纖的光纖接頭,一端通過光跳線連接設備的光纖接口。耦合器的數量是按每一端光纖芯數來配置的,所以只要兩端各配置8個耦合器。
2,尾纖套什么清單項,:可按條件再清單內查詢。
3,熔纖單獨列項。
4,光纖鏈路系統測試是按光纖的芯數計算。
2014-07-08 09:53:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看