洋洋 2024-08-30 10:15:39 | 北京市 安裝 | 257查看 2回答
綜合布線系統圖中未體現光纖終端盒和耦合器,怎么考慮這個工程量呢
綜合布線系統圖中未體現光纖終端盒和耦合器,怎么考慮這個工程量呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你這已經有ODF光配架了,只考慮尾纖和光跳線就可以了。不用考慮光纖終端盒,耦合器在尾纖中已包含。
2024-09-02 09:07:27
-
圖中ODF就是光纖配線架,并不是你提的光纜終端盒,ODF里面需要尾纖核耦合器,1芯光纖的一端需要一條尾纖和一個耦合器,圖紙顯示室外的為1根4芯光纖,那么在RD-002里面,需要4條尾纖+4耦合器,在圖紙左側核心交換機的位置也需要同樣的4條尾纖+4耦合器,剩下的以此類推。但根據圖紙又引出另一個問題,4芯的光纖配線架市面上應該沒有,最低的是12芯光纖配線架,你就的考慮是否有必要把圖紙的ODF光纖配線架深化換成4芯的光纖收發器。
2024-09-05 16:17:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看