hu****@foxmail.com 2014-07-06 14:04:08 | 北京市 云翻樣 | 1476查看 1回答
框架梁兩端錨入墻內長度怎么不一樣啊
框架梁兩端均為暗柱及剪力墻 剪力墻抗震等級為2級 砼標號為C40 錨固33d 我設置梁兩端均已暗柱 剪力墻為支座;取節點區混凝土強度計算; 計算完成后兩側錨固不一樣;從新繪圖;還是這個問題。 這是怎么回事啊 好多梁都是這個問題
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
出現這種問題的原因為：你把剪力暗諳置為柱子的計算設置了,整個墻按一個柱子,計算到墻中加5D, 應該為暗柱,錨固為Lae
2014-07-07 17:23:08
-
剪力墻外墻基礎插筋彎折長度內外鋼筋不一樣,外側900,內側150,怎么設置,還有就是壓腳筋怎么布置
-
CAD導圖中轉角墻水平筋彎拐計算出來和設置不一樣,而對稱墻就正確。是怎么回事,在工程設置中已經設置了???
-
CAD導圖中轉角墻水平筋彎拐計算出來和設置不一樣,而對稱墻就正確。是怎么回事,在工程設置中已經設置了啊?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看