曉菡 2014-07-03 22:25:45 | 重慶市 安裝 | 3673查看 2回答
電纜調試的問題?
請教下,一個臨時供電工程,安裝了箱變,以及從桿上引下電纜入箱變。計調試時,我套了10kV以下電力變壓器系統調試、送配電系統調試,那電纜的耐壓試驗調試還需要單獨再套嗎?“自動投入裝置調試 綜合重合閘”是什么意思?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一個臨時供電工程,安裝了箱變,以及從桿上引下電纜入箱變。計調試時,套了10kV以下電力變壓器系統調試、送配電系統調試,高壓電纜需要做耐壓試驗調試是需要單獨再套的。“自動投入裝置調試 綜合重合閘”可以不用考慮。
2014-07-04 09:04:31
-
電纜調試已含在系統內。自動投入調試不計。