54****@qq.com 2014-07-01 14:33:39 | 四川省 安裝 | 1028查看 1回答
穿線問題麻煩指教
1.KZ至ZYFJ的線對照圖里面是ZR-KVVP-1(12*1.5)-CT-SC25,平面圖上2*(RVV-5*1.0。 2. 2*(BV-3*2.5)。2*(SYV-75-5)在這又表示什么?和KZ261-263有沒什么關聯? 3.帶有FC的線平面圖又是什么線?系統圖上根本看不出來? 4。一個帶電話插孔手動報警按鈕距地位1.5。一個是火災光信號顯示裝置距地位2.2 。樓層高為3.6。如果算豎向高度3.6-1.5.還算不算他們之間的高差2.2-1.5?如果不是該咋個計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.KZ至ZYFJ的線對照圖里面是ZR-KVVP-1(12*1.5)-CT-SC25,平面圖上2*(RVV-5*1.0。 2. 2*(BV-3*2.5)。
答:你看看系統圖紙中KZ261\\262\\263表示什么意思。與你說的風機的多線控制是不一樣的。
2*(SYV-75-5)在這又表示什么?和KZ261-263有沒什么關聯?
答:表示KZ261、262、263中的一種控制線。
3.帶有FC的線平面圖又是什么線?系統圖上根本看不出來?
答:FC表示一種敷設方式,表示沿地暗敷設。
4。一個帶電話插孔手動報警按鈕距地位1.5。一個是火災光信號顯示裝置距地位2.2 。樓層高為3.6。如果算豎向高度3.6-1.5.還算不算他們之間的高差2.2-1.5?如果不是該咋個計算?
答:應該是3.6-1.5+2.2-1.5+3.6-2.2
2014-07-01 14:43:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看