54****@qq.com 2014-07-03 14:51:59 | 四川省 安裝 | 983查看 1回答
消防穿線問題
請問這個消防控制室在一層樓,H表示ZR-RVVP-2*2.5-SC15-MR-W/CC。如H061表示一個回路,是否他的穿線ZR-RVVP-2*2.5,穿管-SC15都要從H061所在的端子箱引至地下室1層的消防控制室。其余H051、H041。。。。。雷同?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我是專業(yè)做消防工程的,消防dian hua你可以這樣施工:手報上的插孔dian hua管線你可以全部并聯(lián)連接,同樣設備房的專線dian hua也全部并聯(lián)連接就可以了,(插孔dian hua和專線dian hua管線要分開敷設)。不用你說的分別從端子箱接出。
2014-07-03 15:07:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看