凡塵 2014-06-30 10:34:20 | 廣東省 安裝 | 4424查看 6回答
70°電動防火風口上的電動防火閥要分開計算嗎?是不是70°電動防火風口自帶的? 圖
如圖,圖紙沒有像其它地方一樣描述出這個防火閥問題補充:求答案啊!回答各人不同。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
防火風口是復合在一起的一個成品,為什么要單獨套呢,是1個風口連接的薄型防火閥。我們以前很多項目都是整體套的,不能分開套。消防里還需要補個防火閥聯動接線。
2014-07-02 16:31:58
-
需要單獨計算的
2014-06-30 10:36:07
-
70°電動防火風口上的電動防火閥要分開計算嗎?是不是70°電動防火風口自帶的?
答:此設備為整體式設備,不需要單獨計算的,只是在電氣上計算一個接線就好了
2014-06-30 11:16:40
-
防火閥與風口,分別套子目計算。
2014-06-30 14:17:54
-
應該分別套,而且,電系統也要用到防火閥的關閉信號
2014-06-30 17:39:44
-
風閥與風口是2種東西,是需要做分別套子目計算,不可否認存在市場特殊的成品風閥帶風口一起的銷售行為,但2種東西就是2種東西,我們做造價的不能將其混亂了
2014-07-01 11:26:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看