廣東18定額:空調系統內的“70℃電動防火閥”
廣東18定額:空調系統內的“70℃電動防火閥”可以套“防火控制裝置調試 電動正壓送風閥、電動排煙閥、電動防火閥”定額子目嗎?注意是空調系統
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以
2023-10-28 16:32:46
-
可以。但請注意:C9-5-15指的是70℃電動防火閥的調試,并不是該閥的安裝。安裝應該套C7-3-29~33