一米 2014-06-19 12:45:41 | 廣東省 安裝算量GQI | 4426查看 7回答
有關消防和自動噴淋的閥門問題?
是不是所有的消防管用的閥門都是閘閥?所有的自動噴淋管用的閥門都是蝶閥?如果不是,那么閘閥和蝶閥一般用到什么管道或者管徑上?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消火栓、噴淋入戶管道閥門一般是閘閥,消火栓樓層之間是用蝶閥,噴淋是信號蝶閥
2014-06-19 16:36:16
-
這個你不用研究,看設計的圖例就可以,一般預算還沒有權力去改這個設計,你按圖計算沒有人說你錯了。
2014-06-19 17:43:14
-
是不是所有的消防管用的閥門都是閘閥?
回復:不一定;
所有的自動噴淋管用的閥門都是蝶閥?
回復:不一定;
如果不是,那么閘閥和蝶閥一般用到什么管道或者管徑上?
回復:任何管道上都可以使用閘閥、蝶閥,不過蝶閥一般口徑在DN50以上才使用。
2014-06-19 18:35:49
-
消防系統或噴淋系統上的管道用什么形式的閥,要看設計圖約中所標的圖標和圖標說明才清楚,不是無規定的,是以設計人員的意志轉移的。
2014-06-20 07:37:15
-
閥門的型號是根據圖紙圖例確定的;
2014-06-19 14:01:12
-
消防栓一般用電蝶閥,噴淋管道一般設計用閘閥較多
2014-06-19 13:56:42
-
一般所有的消防管用的閥門是閘閥.一般的自動噴淋管用的閥門是蝶閥。
2014-06-19 14:35:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看