-
ba****@126.com 2014-06-06 09:13:39 | 遼寧省 安裝 | 4823查看 6回答
1KV以下交流配電系統調試,是怎么記取的?
1KV以下交流配電系統調試,是怎么記取? 有什么文件么?請提供相關證明,具有說服力的,謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個在2008安裝定額電氣分冊中有說明
2014-06-07 08:17:43
-
1KV以下交流配電系統調試,是按“回路數量”記取的。
2014-06-06 09:22:58
-
1KV以下交流配電系統調試,是按照 供電回路計取的,也就是 一般情況一個單位工程計算一次,遼寧定額說明中有相關解釋;
2014-06-06 09:18:14
-
沒有證明或特別有說服力的規定,下面是大家默認的計算方式,參考一下吧。
電氣送配電系統調試個數怎么計算,這樣計算,以低壓系統為例,如果有一配電柜,內有3個回路,其中1#回路是塑殼斷路器、2#是交流接觸器,3#是刀開關,則應按2各系統計取,這有個原則,大凡要電動操作或有非電量操作的都要算做1個系統,加上配電柜本體,就是2個,如果3#回路后面帶的水泵,且此水泵有浮球裝置,則應再加一個系統。低壓配電柜數個數再加上柜體內的電動操作或有非電量操作個數,就是低壓系統的個數,這個不好理解,但應該這樣做。
電氣安裝工程中“照明供電回路系統調試”的系統數量如何統計,有否統一的規定?
答:有。
執行新定額后在一般情況下(系用三相自動空氣開關控制)“照明供電回路系統調試”只有由建筑物內變電所低壓配電屏輸出的照明供電回路才能計算“照明供電回路系統調試”的回路數,當建筑物無變電所時,則以該建筑物主配電室照明配電屏輸出的照明供電回路數計算“照明供電回路系統調試”,因為用三相自動空氣開關控制,定額應乘0.2系數。其后各級照明供電回路不再重復計算。
住宅小區的每幢樓宇用電,由小區變電所供電,可按小區變電所低壓配電屏輸出的照明供電回路計算“照明供電回路系統調試”的回路數。
例1:某綜合樓變電所由六臺低壓配電屏輸出的照明供電回路共42路,均用三相自動空氣開關控制,則該綜合樓“照明供電回路系統調試”共有42個系統,用三相自動空氣開關控制,定額應乘0.2系數。
例2:某教學樓主配電室兩臺低壓配電屏輸出的照明供電回路共16路,均用三相自動空氣開關控制,則該教學樓“照明供電回路系統調試”共有16個系統,用三相自動空氣開關控制,定額應乘0.2系數。
例3:某住宅小區變電所八臺低壓配電屏輸出的照明供電回路共48路,均用三相自動空氣開關控制,則該住宅小區“照明供電回路系統調試”共有48個系統,用三相自動空氣開關控制,定額應乘0.2系數。
當三相照明主配電箱帶有調試元件,如交流接觸器、磁力起動器、各種繼電器和與之配套的二次回路、表計等,則應套用“1kv以下交流供電系統調試”定額。2014-06-06 09:17:51
-
看定額解釋,有調試報告
2014-06-06 09:18:40
-
這個還真的不好說,各地定額解釋可能有差異。你看看你當地定額說明。
我這邊一般一個單項工程算一個系統調試。含100A以上斷路器的配電箱也要計算一個
2014-06-06 10:59:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看