zrf2zss 2013-06-29 18:10:28 | 遼寧省 安裝 | 10134查看 6回答
1kV以下交流供電 (綜 合)調試中,怎么稱之為一個系統
您好,我想請教一下1kV以下交流供電 (綜 合)調試中,怎么稱之為一個系統,是按總箱算么,還是按總箱內的回路數來算的呢。比如說一棟小區住宅,小區配電間內總箱6個,回路數40個,然而在每一棟住宅樓內有一個強電總箱共8回路;一個應急總箱共4回路,那么這個1kV以下交流供電 (綜 合)調試可以按幾個系統算呢。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣系統調試的條件 送配電設備系統調試、適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試,凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器)均按調試系統計算。”這句話表明了定額的使用范圍,符合上述條件的應計取該項費用。但計取的前提條件是發生,只有發生了該內容才能計取費用。上述所說的不需要調試就可直接投入使用時是不能計取調試費用的。
2013-06-29 18:15:19
-
您好,我想請教一下1kV以下交流供電 (綜 合)調試中,怎么稱之為一個系統,是按總箱算么,還是按總箱內的回路數來算的呢。比如說一棟小區住宅,小區配電間內總箱6個,回路數40個,然而在每一棟住宅樓內有一個強電總箱共8回路;一個應急總箱共4回路,那么這個1kV以下交流供電 (綜 合)調試可以按幾個系統算呢。 答:四、送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘開關、保險器),均按調試系統計算。移動式電器和以插座連接的家電設備已經廠家調試合格、不需要用戶自調的設備均不應計算調試費用。 “送配電設備系統調試,適用于各種供電同路(包括照明供電回路)的系統調試,凡供電同路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器)均按調試系統計算”。這句話表明了定額的使用范圍,符合上述條件的應計取該項費用。但計取的前提條件是發生,只有發生了該內容才能計取該贊用。上述所說的不需要調試就可直接投入使用時是不能訓取調試費用的。
2013-06-29 18:27:36
-
送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括有特殊要求的照明供電回路)的系統調試。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等需要施工現場進行調試的元件,均按調試系統計算。移動式電器和以插座連接的家電設備不計算調試費。
2013-06-29 19:26:03
-
1kV以下交流供電 (綜 合)調試中,一個回路一端一個斷路器稱之為一個系統,不是按總箱算,是按總箱內的回路數來計算的。小區住宅配電箱是成品設備,所有電氣元件在出廠前已經進行了調試;所以小區住宅供電系統是不用計算系統調試的。
2013-06-30 05:05:12
-
一個斷路器帶一根電纜
2013-06-30 16:52:01
-
您好,我想請教一下1kV以下交流供電 (綜 合)調試中,怎么稱之為一個系統,是按總箱算么,還是按總箱內的回路數來算的呢。比如說一棟小區住宅,小區配電間內總箱6個,回路數40個,然而在每一棟住宅樓內有一個強電總箱共8回路;一個應急總箱共4回路,那么這個1kV以下交流供電 (綜 合)調試可以按幾個系統算呢。 以上你說的都不計取系統調試費,詳細閱讀一下調試章節的章節說明。
2013-06-30 16:03:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看