吖潮 2014-06-01 16:21:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1622查看 2回答
關于GGJ2013(檐高、樓層底標高、樓層默認鋼筋設置的區間)的問題
請問下老師,工程為框剪結構,坡屋面(有不同標高),如圖所示。 1、結構設計總說明中提到“塔樓高度:21.600m?!?,GGJ2013工程中我設置的檐高為20.8m,這樣設置對不對? 2、第六層的底標高14.95m+閣樓層層高3.05m應等于18.00m,但在閣樓層輸入層高后,其底標高只有17.95m,且即使重新再增高層高后17.95還是不變。屋頂層的情況亦同 3、信息欄中的“樓層默認鋼筋設置(閣樓層/封閉夾層,17.95m~21.00m)”是什么意思,是不是因為這個“17.95m~21.00m?!钡膮^間限制和我的檐高為20.8m設置有誤而導致了第2點的問題?限制了其改變范圍?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、結構設計總說明中提到“塔樓高度:21.600m?!?,GGJ2013工程中我設置的檐高為20.8m,這樣設置對不對?
這樣設置時正確的;
2、第六層的底標高14.95m+閣樓層層高3.05m應等于18.00m,但在閣樓層輸入層高后,其底標高只有17.95m,且即使重新再增高層高后17.95還是不變。屋頂層的情況亦同
第六層正常設置層高3m 即可,閣樓單獨設置一個層高;
3、信息欄中的“樓層默認鋼筋設置(閣樓層/封閉夾層,17.95m~21.00m)”是什么意思,是不是因為這個“17.95m~21.00m。”的區間限制和我的檐高為20.8m設置有誤而導致了第2點的問題?限制了其改變范圍?
不用管它好了,你檐高設置 無誤的;
2014-06-01 16:36:41
-
第7層的17.95+3.05=21對呀。
2014-06-01 16:34:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看