忑 2013-06-06 23:04:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 3回答
鋼筋綁扎搭接的長度
關于鋼筋綁扎搭接的長度,圖集中給出了當接頭率為50時抗震的應該是1.4lae,可是為什么軟件中計算使用的1.4la呢????都是抗震構件,,,,求解啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納關于鋼筋綁扎搭接的長度,圖集中給出了當接頭率為50時抗震的應該是1.4lae,可是為什么軟件中計算使用的1.4la呢?仔細看圖集11G101-1第55頁,當接頭率為50時,修正系數是1.4,搭接長度任何情況下不能小于300;使用軟件,只要設置正確,軟件自動按平法圖集計算。
2013-06-07 05:56:56
-
在工程信息 樓層設置里看看,有些構件是不抗震的
2013-06-07 07:35:22
-
因為你選擇接頭率是50%
2013-06-07 05:24:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看