aoe2007 2008-09-05 22:24:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 9回答
影響鋼筋的搭接長度問題c
請問高手,影響鋼筋的搭接長度的問題,一般設計說是搭接長度為錨固長度的倍數,這個倍數與搭接頭錯開的百分率有關,但是設計沒有注明百分率,那么鋼筋的搭接長度該如何確定?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計沒有注明百分率時,縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數ζ梁板取1.2、柱墻取1.4,即搭接長度分別取錨固長度的1.2或1.4倍。
2008-09-05 23:06:31
-
設計沒有注明百分率,沒有特殊的要求就應該按規范執行,軟件是按規范和圖集編制的,設計不指明,軟件按規范計算,不需要調整
2008-09-06 07:31:04
-
按軟件默認的規范就可以了
2008-09-07 09:22:42
-
豎向一般按50%,橫向一般按25%.
2008-09-05 22:30:23
-
柱墻按50%,梁板按25%考慮
2008-09-05 22:56:35
-
設計沒有注明百分率,沒有特殊的要求就應該按規范執行,豎向一般按50%,橫向一般按25%.
2008-09-06 17:54:58
-
計算規則選擇03g101-1圖集軟件就默認選擇了圖集中對構件鋼筋接頭錯開百分率的規定
2008-09-06 01:09:51
-
梁的架立筋一般是按100% 柱墻按50%
2008-09-06 01:10:19
-
軟件里默認的就是101圖集,你可以輸入以后看編輯鋼筋,就可以學習圖集
2008-09-06 05:44:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看