電氣配管用焊接鋼管SC20壁厚多少合格?
電氣配管用焊接鋼管SC20壁厚多少合格?焊接鋼管國標GB/T3091-2015要求2.2mm,民用建筑電氣設計規范要求大于2.0mm,建筑電氣通用圖集要求2.5mm.請問大神以哪個為準最具有說服力?謝謝!2019-10-12 17:32:23 補充
除銹
碳鋼管道防腐前,應按照GB/T8923.1-2011做除銹處理,手工除銹其質量標準應達St3級,噴砂或化學除銹的質量標準應達Sa2.5 級。那是不是先手工除銹然后在噴砂或化學除銹,那么這兩個的工程量是不是一樣,請教一下大家,速求
防雷接地咋計算工程量
1.本建筑采用TN-S系統,電纜進入建筑物處PE線做重復接地,做法詳見陜09D6第16頁;本建筑共用統一的接地裝置,要求接地電阻值不大于1歐姆,實測達不到設計值時,外部增設人工閉合接地極。2. 凡正常不帶電,而當絕緣破壞有可能呈現電壓的一切電氣設備金屬外殼均應可靠接地。3. 從配電室至電氣小間內各敷設一條-40x4熱鍍鋅扁鋼,將配電室接地與電氣小間內接地端子相連,電氣小間內接地端子每層均應與板內鋼筋可靠連接。電纜橋架連接處兩端應跨接BVR-6銅芯線,電纜橋架及其支架全長應不少于兩處與接地干線連接。引入、引出橋架的金屬導管應可靠接地。4.本工程采用總等電位聯結,總等電位板由鍍鋅扁鋼制成,應將建筑物內保護干線、設備進線總管、電梯導軌等進行聯結,總等電位聯結線采用-40x4鍍鋅扁鋼,總等電位聯結均采用等電位卡子,禁止在金屬管道上焊接。有淋浴設施的場所均采用局部等電位聯結,將衛生間內所有金屬管道、金屬構件、建筑物內鋼筋聯結。具體做法參見國標圖集02D501-2相關頁。5. 電氣小間內的接地干線應每層與樓板鋼筋作等電位聯結;建筑物內的各種豎向金屬管道每層與電間內接地端子板可靠連接。6. 在電源總進線配電箱內裝第一級電涌保護器(SPD),屋頂設備配電箱內裝第二級電涌保護器(SPD)。7,本建筑電子信息系統雷電防護等級為D級,弱電各系統引入端等處設過電壓保護裝置(SPD)。特殊需要保護的信息設備及電氣小間內配線設備的配電末端SPD由弱電集成商確定并設計、施工。8,SPD應有劣化顯示功能,其上應有過電流保護器件。9,整個供配電系統中性線與保護線必須嚴格分開,不得混接,要求凡用配電設備非正常帶電金屬外殼、穿線鋼管、鎧裝電纜金屬外皮及三極插座接地觸頭等均應與保護線可靠連接。2019-05-07 16:43:51 補充
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-23
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看