連梁的側面縱筋
在GGJ2013中為什么連梁的側面縱筋是這樣計算的呢問題補充:連梁底部鋼筋和面部鋼筋的錨固長度為Lae或者600,在這里Lae為666,已經超過600了,但是軟件還是按600計算的,為什么?并且這里的側面縱筋不是剪力墻水平筋,連梁的凈長也只有2400,但是計算時凈長變成了3250,是什么原因呢?兩邊彎折長度也不一樣,一邊是10d,另一邊是15d?為什么
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:軟件里計算是沒有問題的呀,按平法要求當連梁里的側面縱筋同剪力墻的水平筋時,拉通全長布置,當側面筋不是剪力墻的水平筋時,按洞口加錨固計算。
2014-05-23 06:23:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看