king 2014-05-22 11:41:13 | 云南省 安裝 | 668查看 5回答
給排水管道安裝
安裝了10米DN100室內給水管道(鋼管,焊接連接),定額中管件安裝已包括在管道安裝中了,有0.99個壓制彎頭,但實際安裝這10米管道有一個壓制彎頭和一個等徑三通,這種情況如何處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
安裝了10米DN100室內給水管道(鋼管,焊接連接),定額中管件安裝已包括在管道安裝中了,有0.99個壓制彎頭,但實際安裝這10米管道有一個壓制彎頭和一個等徑三通,這種情況如何處理?
一般情況下,如果工程量不大的話,管件是不調整的,如果差的多,可以按實際進行調整的,不過這樣的話,你要把管件的量都計算好了,然后再去調整定額含量。
2014-05-22 11:47:53
-
管件在子目中是綜合考慮的,不調。甲方不會同意調含量。如果子目中管件含量少了可以調,那么多了的是不是也可以調了?
2014-05-22 11:58:48
-
可以按實際的數量和價格調整預算,不過最好讓甲方或監理確認一下。
2014-05-22 11:45:06
-
管件含量是綜合測定的,不能調整含量,可以調整管件單價
2014-05-22 11:45:31
-
安裝了10米DN100室內給水管道(鋼管,焊接連接),定額中管件安裝已包括在管道安裝中了,有0.99個壓制彎頭,但實際安裝這10米管道有一個壓制彎頭和一個等徑三通,這種情況套安裝修繕定額,一個壓制彎頭和一個等徑三通不能計算費用(定額已綜合考慮)。
2014-05-22 12:01:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看