27****@qq.com 2014-05-17 21:37:19 | 北京市 安裝 | 2795查看 4回答
北京01定額,5*16電纜頭怎么套定額?
北京01定額中,電纜終端頭最小值為5芯70mm?那么5*35mm及以下型號電纜頭該怎么套定額?乘以系數可以嗎?5*16及以下的電纜頭按電纜頭接線合適還是按焊壓銅端子合適,按焊壓銅端子的話,是不是應該以工程量*5?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
北京01定額中,電纜終端頭最小值為5芯70mm以內,5*35mm及5*16mm均屬于5芯70mm以內的,套這個子目即可。不需要乘以系數,工程量按1根電纜2個電纜頭計算,不用乘以5。
電纜只能套電纜頭,電線才能套銅接線端子。
2014-05-18 08:24:16
-
電纜終端頭最小值為5芯70mm套70mm2以內電纜頭子母;
5*35mm及以下型號電纜頭套35mm2以內電纜頭定額子母,不能乘以系數。
5*16及以下的電纜頭按電纜頭制安合適。
2014-05-17 21:54:33
-
工程量不能*5,應套相應定額。
2014-05-17 22:56:09
-
電纜頭制作5*16的套35以內的子目不能乘系數,已綜合考慮了。
2014-05-18 05:35:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看