北京定額電纜頭的問題
請問,電纜接電動機需要計算電纜頭,但定額說明中說電纜接電動機預留500mm,還要考慮預留1500mm的電纜頭嗎,定額說明只說電纜頭預留1500mm,沒說是接箱柜還是接電動機,在安裝算量軟件中,接電動機的電纜計算結果都是包含預留500mm+1500mm的,如果不給1500mm的預留,有什么依據嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定額說明中說電纜接電動機預留500mm,只是不用考慮電動機預留
2022-03-13 21:43:27
-
配電箱內的電纜頭制作,需要剖開長度1.5米(分別壓接在配電箱柜的上端銅排與下端銅排)。
電動機(或設備端)處的電纜頭制作,需要長度0.5米(剖開做電纜頭)。
電纜頭是剖開制作用的長度,與配電箱半周長(是預留長度),不是一回事。
首次提交 2022-03-14 04:09:15 最近修改2022-03-14 04:10:18 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看