anthea 2014-05-16 16:21:49 | 北京市 安裝 | 4512查看 2回答
染毒區內外風管厚度應該是多少?
人防有濾毒室(圖上左上角),圖紙說明如下:“設置在染毒區的進排風管應用3毫米厚的鋼板焊接。人防單獨的通風管采用 1毫米厚的鍍鋅鋼板制作,其它通風管與此相同。風管與設備間的連接法蘭襯以橡膠墊圈密封。風管和鋼制支吊架均按國家有關規范作除銹、內外表面刷紅丹防銹漆二道,外表面刷灰色調和漆二道。” 問題: 1、濾毒室內、外風管厚度該是多少? 我按濾毒室內3mm厚,濾毒室外1mm厚設置風管厚度對嗎?還是應該從濾毒室引出的風管,這一個回路都是3mm厚的?北京定額3mm厚人防風管都是圓管,沒有矩形管,從濾毒室引出的風管有矩形的,如果整個回路都按3mm考慮,矩形管就沒合適的定額套了。 2、3mm厚的風管是鋼板制作的,1mm厚的風管是鍍鋅鋼板制作的,鍍鋅風管還需要再刷漆嗎?詢問設計,設計居然說都刷漆。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
人防有濾毒室(圖上左上角),圖紙說明如下:“設置在染毒區的進排風管應用3毫米厚的鋼板焊接。人防單獨的通風管采用 1毫米厚的鍍鋅鋼板制作,其它通風管與此相同。風管與設備間的連接法蘭襯以橡膠墊圈密封。風管和鋼制支吊架均按國家有關規范作除銹、內外表面刷紅丹防銹漆二道,外表面刷灰色調和漆二道。” 問題: 1、濾毒室內、外風管厚度該是多少? 我按濾毒室內3mm厚,濾毒室外1mm厚設置風管厚度對嗎?
回復:正確;
還是應該從濾毒室引出的風管,這一個回路都是3mm厚的?
回復:按上邊處理即可;
北京定額3mm厚人防風管都是圓管,沒有矩形管,從濾毒室引出的風管有矩形的,如果整個回路都按3mm考慮,矩形管就沒合適的定額套了。
回復:出來的是鍍鋅鋼板制作,應該有矩形風管子目;
2、3mm厚的風管是鋼板制作的,1mm厚的風管是鍍鋅鋼板制作的,鍍鋅風管還需要再刷漆嗎?詢問設計,設計居然說都刷漆。
回復:鍍鋅鋼板風管一般不需要刷漆,但是設計有要求的必須執行設計規定。
2014-05-16 17:23:29
-
應以右側的密閉閥5為界,左邊濾毒室的管為3mm厚。右側的通風管為1mm厚鍍鋅鋼板,鍍鋅鋼板制作是要刷漆的,油漆工程量是1平方米=刷漆1.070平方米。設計說的沒錯。
2014-05-16 17:06:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看