學無止境 2014-05-15 01:24:13 | 廣東省 其他專業 | 4200查看 3回答
非抗震箍筋的彎鉤問題?
請問非抗震箍筋彎鉤需要彎135度的嗎?在哪個規范或圖集可以查到呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,抗震的箍筋彎鉤是135度,現在推廣的是11G101-1.
2014-05-15 05:53:31
-
11G101-1 溷凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖 P56.
2014-05-15 02:07:16
-
非抗震箍筋彎鉤需要彎135度的嗎?在哪個規范或圖集可以查到呢?
現在新規范非抗震箍筋彎鉤也是135度的,在11G101圖集中可以查到。
2014-05-15 07:10:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看