zzjjwwyyhh 2013-06-07 08:32:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 2回答
構造鋼筋問題
板已布雙層鋼筋,部分有負筋,但在說明里說“在板面跨中未配置鋼筋的部位均配置C8@200的構造鋼筋”,我應如何設置,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納實際上就是通常說的分布筋,設計說的板面跨中的鋼筋,“跨中”就要用“溫度筋”定義,當板布置有負筋時,溫度筋的長度就可以計算扣減負筋所占長度,然后每邊再加上150與負筋的搭接。
2013-06-07 08:43:19
-
在板面跨中未配置鋼筋的部位均配置C8@200的構造鋼筋 在定義板構件的時候 設置額;
2013-06-07 08:36:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看