myj 2014-05-10 11:31:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1523查看 5回答
板負筋附加筋
請問板負筋附加筋怎么定義呢?問題補充:負筋上面有個附加C8@200
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納附加C8@200鋼筋用負筋定義,名稱后面加注“附加”即可以,按負筋布置。在有板面筋的情況下,此附加負筋是不會增加分布筋的,如果在無有板面筋時,此附加負筋在屬性中的分布筋項就應設置為“無”。
2014-05-10 11:49:46
-
按板的負筋來定義就行了。
因為負筋也屬于面筋,所以附加c8-200的鋼筋意思就是負筋為c8-200.
2014-05-10 16:06:23
-
在板負筋中直接定義后畫到圖上就可以了。
2014-05-10 11:32:58
-
板負筋中直接定義,輸入直徑C8@200,在填寫左右支座距離1000mm
2014-05-10 11:35:16
-
答:按通常的負筋定義。布置時,彈出重疊提示,按確定即可。
2014-05-10 11:52:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看