劉工 2014-05-08 14:55:06 | 山東省 其他專業 | 7061查看 3回答
板負筋錨固長度
根據11G101-1,板上部負筋向下彎錨固到板底還是保留一個保護層厚度?問題補充:不是端部上部筋錨固,是中跨部負筋錨固
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
根據國家建筑標準設計圖集12G901-1 110頁 注釋8:為板厚減上、下保護層;或由設計方會同施工方確定
2014-05-09 10:09:27
-
板上部負筋向下彎錨固15D
2014-05-08 15:01:29
-
板上部負筋向下彎錨固15D。中部哪里來的負筋,總之不管怎么弄,最起碼留一個保護層。看具體情況!
2014-05-08 15:27:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看