無憂無慮 2014-05-05 11:25:23 | 海南省 安裝 | 4373查看 2回答
等電位連接可以串聯連接嗎?
總等電位要連接到配電箱,有三個配電箱并排和三臺水泵也是并排放。 請問。我是從總等電位箱接出6條線來連接還是只要2條線然后串聯過去呢? 請說出你的依據,謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我是從總等電位箱接出6條線來連接還是只要2條線然后串聯過去呢?
只要2條線串聯過去即可(如果方便施工,1條線連過去都可以)。所謂“等電位連接”,就是一個電位已經是零電位,其他非零電位與零電位連接就實現了電位相等,即都達到零電位。所以,只要兩個導電體碰到一起就可以了。
2014-05-05 11:29:27
-
從等電位箱直接串聯一根扁鋼連接過去即可。只要所有的配電箱、金屬管道、設備的接地連接到等電位箱即可。
2014-05-05 15:03:14