wangzhaoyang2009 2014-05-05 10:52:51 | 北京市 其他專業 | 983查看 3回答
室外熱力管道
請教一下室外熱力管道,要做幾次壓力試驗,是每安裝完一段管道做壓力試驗,都安裝完再做實驗,還是就做一次就可以了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
室外熱力管道,要做2次壓力試驗,可以每安裝完一段管道做壓力試驗,也可以安裝完再做實驗,做一次不可以。2次壓力試驗分別是強度試驗和嚴密性試驗,試驗壓力不同。
詳見CJJ28——2004
2014-05-06 00:06:19
-
這個問題要看安裝的管道長度而定,小于1000米以內壓力試驗一次完成,大于1000米的市政管網以1000米分段試驗。
2014-05-05 10:59:28
-
需要兩次,第一次是分段式壓,第二次是總體試壓。
2014-05-05 11:33:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看