請問安裝檢查口是否要單獨計算
9、污廢水立管每層設置檢查口。檢查口高度為離地1.0M。重力排水橫管長度超過規范要求,在適當位置設置清掃口.所有排水管清掃口應予留足夠空間以便清掃和維修。請問這句話的意思是什么?要計算的有哪些?檢查口要不要計算,如果要計算該如何計算?重力排水橫管長度超過規范要求是什么意思?清掃口是否要單獨計算?哪位細心的老師能細心幫我解答解答?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
污廢水立管每層設置檢查口。你好,排水管立管上的稱之為檢查口,檢查口已經包含在相應規定管道的定額里,不需要單獨計算及套定額;
清掃口是設置在需要設置的排水橫管末端的,這個需要單獨計算及套定額,定額也有相應的子目;
清掃口一般裝于橫管,尤其是各層橫支管連接衛生器具較多時,橫支管起點均應裝置清掃口(有時可用地漏代替)。當連接兩個及以上大便器或三個及以上衛生器具的鑄鐵橫支管、連接四個及四個以上的大便器的塑料橫支管上均宜設置清掃口。清掃口安裝須與地面平齊,排水橫管起點設置的清掃口一般與墻面保持不得小于0.20米的距離。當采用堵頭代替清掃口時,距離不得小于0.4m。
清掃口作用:裝在排水橫管上,管道被堵時打開清掃口,可以疏通管道,相當于管道盡頭的堵頭。某些時候可以用地漏代替。
2014-04-19 18:19:56
-
9、污廢水立管每層設置檢查口。檢查口高度為離地1.0M。重力排水橫管長度超過規范要求,在適當位置設置清掃口.所有排水管清掃口應予留足夠空間以便清掃和維修。請問這句話的意思是什么?要計算的有哪些?檢查口要不要計算,如果要計算該如何計算?重力排水橫管長度超過規范要求是什么意思?清掃口是否要單獨計算?
排水橫管長度一般不要超過10米,如果超過時要加清掃口,(就是在管道堵時清理疏通用)檢查口不計算,清掃口計算,地面上留的清掃口也要計算。
2014-04-19 18:21:35