zhuiyi 2014-04-19 15:36:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 527查看 5回答
關于框架梁與剪力墻相交繪制問題
如圖所示:圖中紅色箭頭段暗柱已經用剪力墻覆蓋,請問這段暗柱是用暗梁繪制還是用框架梁拉通繪制?麻煩詳細說下!如果用框架梁拉通繪制的話不用暗梁正確嗎?影響鋼材量嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應該用暗梁布置,因框架梁配筋錨固沒有那么長,到不了頭。
2014-04-19 16:53:51
-
如果設計有要求暗梁,就全部用暗梁覆蓋布置。
2014-04-19 15:47:42
-
用暗梁布置
2014-04-19 16:36:29
-
如果圖紙要求有暗梁就按暗梁定義繪制,所謂框架就是梁下沒有剪力墻靠兩邊支座起作用的梁,如果你按框架梁來畫,錨固值就不準確了。
2014-04-19 18:38:10
-
框架梁跟暗梁的鋼筋構造以及節點設置是完全不一樣的,肯定影響鋼筋總量如果你按框架梁來畫,錨固值就不準確了
2014-04-20 07:47:33