mei891021 2014-04-17 10:47:01 | 遼寧省 安裝 | 2815查看 4回答
關于采暖套項以及定額的問題
2013清單和北京2012定額為標準, 1、這個采暖系統圖上的固定支架如何套項?如何套定額?按個數嗎?如果按個數的話,那怎么詢價? 2、采暖熱力入口的壓力表套什么定額? 3、采暖熱力入口的溫度計套什么定額? 4、上門有個溫度、壓力傳感器,到底是溫度傳感器還是壓力傳感器還是一體的?怎么套定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
支架按重量算,單位kg,定額里有支架子目。壓力表、傳感器等可以按閥門算安裝費,調整主材價格
2014-04-17 11:05:03
-
2013清單和北京2012定額為標準,
1、這個采暖系統圖上的固定支架按“一般支架”套項。按重量計算。
2、采暖熱力入口的壓力表套第十冊“壓力表、就地安裝”定額。
3、采暖熱力入口的溫度計套第十冊“溫度計”安裝定額。
4、溫度、壓力傳感器是兩個設備,不一樣的。套第十冊“傳感器”相應定額。
2014-04-17 11:11:22
-
2013清單和北京2012定額為標準, 1、這個采暖系統圖上的固定支架如何套項?如何套定額?按個數嗎?如果按個數的話,那怎么詢價?
回復:先查閱北京定額管道安裝子目的工作內容,是否包含支架的制作安裝,如果包含的,不得重復記??;一般室內采暖管道都包含了;
2、采暖熱力入口的壓力表套什么定額?
回復:一般設置最簡單的帶旋塞、表完的表盤式壓力表,執行壓力表就地安裝子目即可;
3、采暖熱力入口的溫度計套什么定額?
回復:
執行該子目即可;
回復:根據圖紙設計,單獨執行子目,屬于樓宇自控項目,自己查詢當地定額子目即可。
2014-04-17 11:18:09
-
應該是壓力表就地安裝子目
2014-04-17 13:08:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看