10****@qq.com 2014-04-08 15:25:15 | 江蘇省 安裝 | 1688查看 4回答
關于電氣預埋
疏散指示燈安裝高度0.3,墻壁嵌入式。SC20管敷設方式為CC,請問預埋的時候怎么預埋呢,管子從天面上,在疏散指示燈頂上位置要預留一個接線盒嗎??1個疏散指示燈垂直要下來幾根管子呢??????
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.只需在距地0.3米處預留1個接線盒
2.如圖所示的2盞單向疏散指示燈不是回路的末端,在施工時第1盞燈處需垂直下來2根管子。即下去1根,上來1根。第2盞燈處需垂直下來3根管子,即下去1根,上來2根。希望能幫到你。
2014-04-08 15:33:18
-
你好:如果單獨是距地0.3米安裝的疏散指示燈,應該是沿地面敷設電線管比較合適。如果從天棚往下配管到燈位,就需要上下返管,需要兩根立管。如在天棚處設接線盒可用一根立管。
2014-04-08 15:39:26
-
1、預埋的時候是”從配電箱沿墻面到地面,然后沿地面輻射到疏散指示燈處,再沿墻面到疏散指示燈“預埋。
2、在疏散指示燈處要預留一個接線盒。
3、1個疏散指示燈垂直要下來2根管子.
2014-04-08 15:41:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看